一、 工程簡介:

重慶煙草工業有限責任公司涪陵分廠易地技術改造項目聯合工房土建及公用工程位於重慶市涪陵區李渡工業園內,本工程由機械工業第六設計研究院設計,中兵勘察設計研究院重慶分院進行地質勘察,成都海誠建設監理有限公司監理,由重慶一建建設集團有限公司承建;本工程由制絲車間、卷接包車間、濾棒暫存發射間、庫房、空調機房、車間變電所及辦公輔房等組成聯合工房,屬丙類廠房。建築高度:23.8m,總建築面積:67763m2。本建築聯合工房為一大型綜合性聯合廠房,主體為單層,局部貼建二層輔房。耐火等級為一級,生產的火災危險類別為丙類。本工程為鋼筋混凝土框架(局部為鋼結構)。

二、驗收範圍:

本工程於20xx年7日24日開工以來現已完成了聯合工房所有人工挖孔樁和孔樁基礎砼澆築工程;於20xx年10月中旬開始承台和基礎樑的開挖作業,截止現在已完成了1區的承台、基礎樑的開挖作業,通過建設單位、監理單位、施工單位驗收合格後,進行1區承台、基礎樑的鋼筋施工,現已完成1區承台、基礎樑鋼筋施工,經項目部自檢合格後已向業主、監理單位報驗並請予以驗收。

三、檢測結果彙報:

1、人工挖孔樁於20xx年11月17日由重慶市涪陵區建設工程質量監督檢測中心對本工程1區孔樁進行低應變檢測計103根,聲測15根,共計118根,檢測全部合格,正式報告未返回。

2、1區共計1根挖孔樁,巖石單軸抗壓強度檢測於20xx年9月24日至10月29日共送檢12組(滿足抽樣頻率10%的要求),其中泥巖6組,砂巖6組(泥巖最低值8.8Mpa,砂巖最低值45.5Mpa),檢測值全部滿足設計要求的泥巖8.4Mpa,砂巖26.6Mpa;地勘單位出具了樁基礎持力層完整性地質鑑定説明,鑑定説明中判別聯合工房樁孔基底以下3倍樁徑且不小於5米範圍內無不良地質情況存在,該巖層基石可為建築物基礎持力層。

3、聯合工房基礎和主體鋼筋全部為合同約定的大廠(重鋼、達鋼、水鋼、龍鋼、冷水鋼鐵、山西建邦、威鋼、攀鋼、武鋼、安鋼)鋼材,進場鋼筋已向業主、監理報驗,材料合格證(質量證明書)、吊牌一一對應,資料齊全;各批次鋼材均已由監理見證取樣送檢,複檢結果全部合格。

4、鋼材質保資料HRB400 8~10共 17 份(其中8 mm 7份、10 mm 7 份);HRB40012、 14、16、18、20、22、25、28、32共32份(其中12 mm 3份、14 mm 6份、16 mm 5份、18 mm 4份、20 mm 4份、22 mm 6份、25mm 5份、28mm 1份、32mm 1份);

5、HRB400E10、12、20、22、25、28、32共18份(其中10 mm 4份、12 mm 3份、20mm 3份、22mm 3份、25mm 2份、28mm 1份、32mm 2份)複檢資料共59份,

5、鋼筋接頭:本次驗收範圍內的樑主筋設計為HRB400 18以上的鋼筋採用直螺紋連接,本次直螺紋連接均為I級接頭,直螺紋連接施工工藝,由專人操作,並已見證取樣5組,檢測合格。

四、質量整改情況

根據業主、監理及施工單位現場檢查情況,對現場鋼筋綁紮、柱筋定位、錨固長度、模板幾何尺寸及鋼筋保護層等進行了整改,滿足設計及施工驗收規範要求。

五、 資料收集整理情況

施工過程中,對各種技術經濟資料均按照“真實準確、完整及時”的原則進行了形成收集,做到了及時真實,與工程進度同步,簽章手續齊全。各種檢查記錄、技術資料、隱蔽資料、質保資料、試驗資料齊全,資料內容真實、有效、手續合法,有可追塑性,能真實反應工程施工的實際情況。

六、評價意見

此次1區A~J/1~8軸承台、基礎樑、柱插筋鋼筋製作、安裝,模板安裝及支撐加固等全部工作,經自檢,該部分的軸線、標高結構幾何尺寸均符合設計要求,鋼筋規格、品種、數量、位置、間距均符合設計及規範要求;鋼筋接頭方式、位置、保護層厚度均符合設計要求;施工過程中未違反強制性條文規定、未發生安全事故。現申請對1區A~J/1~8軸的地樑、承台的鋼筋進行驗收,請質監站、業主、監理、設計各單位領導、專家對該部位鋼筋予以檢查驗收,允許進入下道工序的施工。同時1區其餘地樑、承台按本次地樑、承台驗驗收跟樣進行施工,其餘地樑、承台按本次驗收標準由業主、監理、設計現場跟樣檢查,合格後進入下道工序施工。

涪陵煙廠易地技改項目聯合工房工程項目部

20xx年12月10日