當前位置:文書都 >

知識文庫 >實用文檔 >

樁基礎竣工驗收報告

樁基礎竣工驗收報告

樁基礎竣工驗收報告

樁基礎竣工驗收報告

一、工程概況

1、工程概況:

******項目位於懷化市楊村,在建懷化高鐵站北側。項目由****建設有限公司籌建,****建築設計顧問有限責任公司設計。***勘察院勘察;****監理有限公司監理;***公司施工。工程規劃總用地面積****㎡,站前廣場地下一層、部分地下兩層,主要功能為地下商業及車庫。

2、地質概況:

根據地勘報告,地質土層情況依次為:①沖積相分質粘土層,厚度為0.5~

1.7m;②沖積相卵石層,厚度為2.5~26m;③殘積相粉質粘土,厚度為0.5~3.9m;④灰巖,厚度為:0.2~8.9m。

3、樁基礎工程設計概況:

本工程一標段衝(鑽)孔灌注樁總計574根,地基、基礎、樁基設計等級為甲級,安全等級為一級。樁經有800、900、1000、1200mm四種。

樁基施工按照《建築地基基礎設計規範》[GB50007-2011]及《建築樁基技術規範》[JGJ94-2008]有關規定執行。

樁身砼採用C40砼。

樁基礎鋼筋籠通長設置,主筋C20;箍筋[email protected],加密區@100;加勁箍[email protected]。

單樁豎向抗壓承載力特徵值分別為5400,6500,8100,12000KN。

灌注樁檢測要求按照《建築地基基礎設計規範》[GB50007-2002]及《建築基樁檢測技術規範》[JGJ106-2003]規定執行。

二、工程施工簡況

1、樁基礎工程施工前,項目部優先針對本樁基礎工程情況,編制了專項樁基礎施工方案,並報監理審查通過。

2、施工場地的控制網測量:按照建設單位提供的建築總平面圖及規劃局給定的座標點,引測兩個基準點作為樁位放樣基準點,並由監理單位複核無誤。按照建築總平面圖給定的經緯座標控制網和水準控制點,進行場地施工測量,設置場地的經緯座標點、水準點,建立場地工程測量控制網。

3、施工道路根據建設單位批准的'施工圖鋪設。

4、施工用電根據建設單位指令埋設電杆、架設電纜,沿路縱向佈設,設一級開關箱2個,二級開關箱5個,三級開關箱5個,主要機械均設末級開關箱一個。現場水管接入蓄水池內。

5、經樁基礎圖紙會審後,及時做好樁基礎主要鋼材的採購,進場和取樣送檢等工作。

6、本工程樁基礎施工由於施工工期緊,任務重,先後投入衝擊鑽機30台,旋挖鑽機3台,後期採用人工挖孔樁15組。

7、樁基礎定位採用全站儀分區進行樁基定位放樣。樁基礎開孔前,對樁位及時護筒中心再次複核,確保建築物定位放樣的精準性。

8、鑽、衝孔施工過程中,嚴格按各層土層性質成孔速度,保證成孔質量。孔深達到設計深度並進入持力層後及時取樣判定,檢查渣樣是否與地質鑽探資料相符,並結合施工過程進行全面綜合判定樁端持力層。

9、成孔施工完成,經自檢達到設計要求,並經監理人員確認後,進行第一次清孔。採用大功率泥漿泵換漿清孔,把孔底沉渣和相對密度較大的泥漿換出,經測定孔底沉渣不大於50mm後,迅速提出鑽具,開始安放鋼筋籠。鋼筋籠下放完畢後立即進行灌注導管安裝和第二次清孔作業。經自檢和監理檢測,泥漿內基本無碎石、石渣後,立即進行砼澆灌,孔底沉渣厚度均符合設計要求。

10、鋼筋籠各規格鋼筋均在取樣複檢合格,按設計要求製作。鋼筋籠製作、下放安裝、焊接及安裝位置等質量均符合有關要求。

11、樁基礎砼採用商品砼,各樁砼灌注施工均正常,超灌高度符合要求。

12、受東北角巖石影響變更為筏板基礎,於2014年6月2日完成459根(其中衝擊樁344根、旋挖鑽孔84根、人工挖孔樁31根)。

三、樁基工程質量控制

1、樁基工程進場各規格鋼筋批次,試件經見證取樣送檢,檢驗合格率為100%。

2、鋼筋籠主筋焊接批次,試件經見證取樣送檢,均為合格。

3、樁身砼試塊標養組,經委託實驗室標準養護,28天強度均達到設計要求值。砼試塊強度經統計平均值mfcu=46.78,評定合格。

4、樁基礎工程共計接)及成孔驗收檢查質量均符合設計及規範要求。

5、地下室樁位經複測,符合規範要求。

四、樁基礎工程質量檢查結果

本工程進行了低應變法、聲波透射法、鑽芯法檢測,檢測結論如下:

1、低應變法:檢測樁身完整性:該工程總樁數459根,全部抽檢合格。

2、聲波透射法:檢測樁身完整性:抽檢11根樁,其中Ⅰ類樁5根;Ⅱ類樁6根,均合格。

3、鑽芯法檢測:

a、樁身完整性:抽檢36根樁,其中Ⅰ類樁13根;Ⅱ類樁23根,均合格; b、混凝土芯樣試件抗壓強度:36根樁樁身混凝土芯樣試件抗壓強度代表值均滿足設計要求;

五、樁基礎工程施工質量評定

在*****項目樁基礎施工中,認真做好施工組織,各主要材料質量把關,施工過程中對主要工序做好質量檢查、報驗、評定,嚴格把關。經對各試塊,時間測試及樁基礎工程檢測結果,樁基礎相關技術資料基本齊全,本樁基工程施工質量符合設計及相關規範要求,質量評定為合格。現提請監理、業主組織工程質量驗收。

同時對在施工中給予支持、指導的質監、設計、勘察、業主等單位和人員表示衷心的感謝!