QC活動計劃
- 實用文檔
- 關注:3.35W次
QC活動計劃
項目施工過程中,剪力牆、邊角柱上下層接槎處經常出現脹模、錯台,給整個施工質量帶來了一定的負面影響,針對於這種情況, QC小組決定組織一次質量控制活動計劃。
QC小組成員:
組長:凌明俊
副組長:劉曉燕、尹馬林
組員:向東、辛德根、温竟聰、王承忠、張天財、遊玉安、李勝、史瑞星、朱雲飛、於雪明、代安明、康中見
具體活動內容:
1. 組織項目管理人員及施工隊管理人員現場查看錯台脹模實例。
2.對其原因作出分析並提出解決辦法
3. 將確定的新做法以B3區為例,逐步在整個項目推廣
活動時間:20xx-10-11——20xx-10-16
① 20xx-10-11組織活動人員現場查看錯台、脹模實例,分析原因;
② 20xx-10-12技術部下發具體做法技術通知單;
③ 20xx-10-13在B3區現場選址開始樣板施工;
④ 20xx-10-16再次組織活動人員查看效果,並在全項目推廣
活動記錄
1.20xx-10-11現場查看的脹模錯台情況
經過現場查看、分析討論,錯台、脹模的主要原因為模板下部封堵不嚴且沒法加固,要杜絕此類情況須模板下包且要預埋螺桿以便加固,技術部據此須要出技術通知單明確做法
2、 20xx-10-13技術部根據討論結果下發的新做法:
4、 B3區現場開始示範
模板下包加固
預埋的螺桿
5、 20xx-10-16
模板下包的成型效果
本次樣板效果良好,QC小組在項目部在高層C1C2區、A3區、B2區、B3區進行了推廣,經過近一個月的連續檢查,
C1C2區實行模板下包的共324個點,錯台8個點,錯台率為2.5%,同比下降了48各百分點
A3區實行模板下包的共78個點,錯台2個點,錯台率為2.6%,同比下降了39各百分點
B2區實行模板下包的共83個點,錯台2個點,錯台率為2.4%,同比下降了31各百分點
B3區實行模板下包的共116個點,錯台4個點,錯台率為3.4%,同比下降了53各百分點
此次活動很成功,QC小組將繼續在全項目中推行實施 模板下包的效果