1、概述

a、電子實習時間:第一週至第四周的星期三(四大節);實習地點:電子電工實驗中心503、605。

b、主要實習的內容:FM收音機CAD設計圖、烙鐵焊接、電調諧微型FM收音機;指導老師:李燁老師。

2、實習目的

通過實習學會有關電子工藝基礎知識,培養一定的實踐動手能力,培養嚴謹、細緻、實幹的科學的作風。電子技術實習就要我們對電子元器件識別,相應工具的操作,相關儀器的使用,電子設備製作、裝調的全過程,掌握查找及排除電子電路故障的常用方法有個更加詳實的體驗。有助於我們對理論知識的理解,幫助我們學習專業知識。使我們對電子元件及收音機的裝機與調試有一定的感性和理性認識,打好日後深入學習電子技術基礎。同時實習使我獲得了收音機的實際生產知識和裝配技能,培養理論聯繫實際的能力,提高分析問題和解決問題的能力,增強獨立工作的能力。同時也培養同學之間的團隊合作、共同探討、共同前進的精神

3、工作原理

電路的核心是單片收音機集成電路CD9088CB。它採用特殊的低中頻(70KHz)技術,外圍電路省去了中頻變壓器和陶瓷濾波器,是電路簡單可靠,調試方便。

4、設計製作技術要點(步驟)總結

(1)CAD印製板設計技術要點:

a、繪圖

利用電子線路CAD軟件protl99SE,設計出符合佈線規律和安裝要求的實習產品印製板圖(PCB圖形)bc

(2)熱轉印法制板技術要點。

敷銅板必須已打磨掉邊緣毛刺及敷銅面已經去掉污粉清洗乾淨、晾乾。 轉印紙要平整,轉印圖形正面要完整貼緊敷銅面。

可用透明膠紙來固定轉印紙,而且只能貼於敷銅板無敷銅一側。 利用電熨斗轉移圖形時的具體操作:

電熨斗的温度調至150℃-160℃(棉 ~麻之間)

將固定好轉印紙的敷銅板敷銅面朝上平放於專用的平板上。

手持電熨斗並稍稍用力下壓,使發熱板完全壓住敷銅板適當來回挪移電熨斗20秒

電熨斗移開放於支架上,待温度下降以後,取下敷銅板。

轉印後代電路板自然降至室温,掀開轉印紙一角,檢查敷銅面轉印圖形質量,已決定是否重複轉印(當轉印不完全時),倘若認可轉印圖形質量,就輕輕把轉印紙完全撕開,再檢查圖形完整性,倘若圖形較不完整或較模糊,則需重新清洗,去除殘圖,再次轉印。倘若圖形只有少量缺陷,可採用以下局部修補方法,使圖形完整清晰:1、圖形有少量短路粘連時,可用小刀劃開粘連部位。2、圖形有少量殘缺時,可用專用油性筆修補。

(3)手工錫焊技術要點。

a、採用握筆式的焊接

b、焊接的温度要足夠高的温度下,焊料才能充分浸潤,並充分擴散成合金結合層,但不能過高,過高可能會導致元件損壞。。

c、要適當的焊接時間,焊接時間過長易損壞焊接部位及元件性能,過短易出現虛焊。

d、e、f、g

5、實習產品自檢報告

a、電源開關手感良好;b、音量正常可調,不過聲音稍小聲;c、按鍵按動靈活,功能正常;d、收聽正常,能清晰收聽三個電台以上;e、外殼表面無損傷,接合緊密;f、元件安裝高度整體上算整齊;g、姓名及班號、學好清晰可辨;h、電路板蝕刻工整,缺陷少;i、焊接有少部分不均勻、光亮,但整體上焊點是可靠,焊錫適宜。

6、經驗總結

在制板鑽孔過程中,由於鑽頭鈍以及鑽頭進給太大導致孔稍微鑽偏了點點,沒有達到預想的效果,因此在鑽孔的時候一定要注意孔的定位要準確以及要控制鑽頭的進給量。

錫焊的要注意的要點:錫焊過程中為了焊錫受熱均勻,要時刻保持焊頭的乾淨,錫焊時間不宜過長或過短,錫焊時間過長會導致松香蒸發過多而焊錫氧化,嚴重時還會導致電器元件受熱過長而損壞其內部結構,完成整個錫焊時間三至六秒時間為宜。還有要注意保持焊頭和焊錫有良好地接觸面積,這樣焊錫才會受熱均勻焊出來的焊點才會漂亮耐用。裝焊過程中印象最深刻的就是焊接集成塊的時候,因為過於心急而導致集成塊位置焊反,結果不得不去焊,重新焊接。所以在錫焊過程中一定要有足夠的細心和耐心,切忌心急浮躁。

7、調試排障總結

安裝完畢之後發現收音機有電流通過但是搜不到電台,有聲音但搜不到台,初步排除了功放負載部分電路,於是逐一排查各元件的安裝位置有無錯位發現三極管9015方向裝反,這過程極度考驗人的耐心和細心,我也深刻體會到了按部就班做事的重要性。

8、收穫及體會

這次實習增加了自己對電子電路方面的興趣,同時也有利於自己養成嚴謹、細緻、實幹的科學作風。

9、信息反饋

實習中可多增加學生對問題思考、實踐動手時間也可適量延長。

電子頂崗實習報告範文二

一、實習目的和要求

瞭解電能生產的全過程及主要電氣設備的構成、型號、佈置方式,對電廠生產過程有一個完整的概念,電子系頂崗實習報告。熟悉該電廠主接線連接方式、運行特點;初步瞭解電氣二次接線、繼電保護及自動裝置,鞏固和加強所學理論知識,為今後走上工作崗位打下良好基矗同時學習工人階級的優秀品質,做到行動軍事化、生活集體化,培養正確的勞動觀念,為今後走向基層、服務基層奠定思想基矗。

二、實習的主要內容

1、初步瞭解發電廠、變電站生產的全過程。

2、深刻了解發電廠、變電站主要設備;包括髮電機、變壓器、斷路器、互感器、隔離開關、電抗器、母線的型式、構造特點、主要參數及作用,對其他輔助設備也應有所瞭解。

3、着重瞭解發電廠、變電站的電氣主接線形式、運行特點及檢修、倒換操作順序。

4、瞭解廠(站)用電的接線方式、備用方式及怎樣提高廠(站)用電的供電可靠性。

5、瞭解配電裝置的佈置形式及特點,並瞭解安全淨距的意義。

6、瞭解控制屏、保護屏的佈置情況及主控室的總體佈置情況。

7、瞭解發電廠、變電站的防雷保護措施。

8、瞭解發電廠動力部分主要設備及形式、特點、參數,對電廠生產有完整的概念。

9、深刻了解變電站電氣一次部分,為畢業設計收集整理資料,為畢業設計的順利進行打下基矗

三、變電站現場運行規程(電氣一次部分)運行的一般規定

1、系統的運行監督

⑴正常運行是頻率為50Hz,偏差不得超過+0.2Hz,電鐘與標準時間的誤差,在任何時候不應大於30秒。

⑵在值班的24小時內,應明確專人監盤,各時段所出現的系統運行異常和監盤人員的姓名,應記入運行工作記錄簿內。

⑶正常運行時各饋線的負荷不得超過其最大允許值,並要求在相應的指示儀表面板上標有紅線。

⑷運行日誌每小時正點抄錄一次。

2、巡視檢查規定

⑴正常巡視每天不少於三次。即:交接班時、高峯負荷時(一般為9:00—10:00和19:30—21:30)、晚上閉燈時。巡視必須隨身攜帶望遠鏡,晚間巡視還必須用望遠鏡觀察刀閘、引線接點、TA等設備有無異常發紅發熱等。

⑵監督性巡視,值班長每三天不少於一次、站長每週不少於一次全面巡視檢查。

⑶運行人員的正常巡視,應按規定的巡視路線進行。每次巡視完畢,應在運行工作記錄簿內記上巡視時間、地點、檢查設備的運行狀況和巡視人員的姓名。

⑷巡視檢查應按分工進行。巡視的方法,主要以眼看、耳聽、鼻聞、手觸、測試等手段來進行,對相同的設備和相同的工況下使用的設備,以相互比較來找出存在的問題。檢查必須仔細,認真分析,正確判斷。在發現故障或異常後應及時處理或報告。

⑸單人巡視設備時,必須遵守《電業安全工作規程》(發電廠和變電站電氣部分)的有關規定。

⑹對主設備要求採用定點巡視。

3、特殊巡視

⑴遇到下列情況由值長或站長決定增加巡視次數和委派專人進行巡視檢查:

A、設備過温、過載或温度、負荷有明顯增加時;

B、新發現或近期有所發展而未消除的危及安全運行的設備缺陷;

C、設備在運行中有可疑的現象時;

D、大風、冰凍、濃霧、下雪、雷雨後的惡劣天氣時;

E、事故跳閘後;

F、法定節假日及上級通知有重要供電任務期間;

G、運行方式發生重大變化時;

H、設備經過檢修和改造、長期停運或新安裝設備投運時;

I、站內有檢修工作時。

⑵新投入或大修後投入運行的變壓器,在24小時內必須每小時巡視一次,並將運行情況及時記入記錄簿。

4、倒閘操作的一般規定⑴倒閘操作時必須填寫倒閘操作票,並應遵守《電業安全工作規程》(發電廠和變電站電氣部分)和網局、省局、長沙局關於電氣倒閘操作的有關規定。

⑵一般倒閘操作票由操作人填寫,正值審核,值長批准後方有效。特別重要、複雜的倒閘操作票由正值填寫,值長審核,站長或專責工程師批准並共同簽字後有效。且必須由當值人監護方可執行。

⑶每份倒閘操作票只能填寫一個操作任務,操作票內每個順序欄內只能填寫一個單一的操作項目。

⑷所有倒閘操作,操作人和監護人必須先在模擬圖板是進行演習,核對所填的操作項目及步驟是否正確。

⑸操作前應核對設備名稱、編號和位置。操作中必須嚴格執行監護和複誦制度,必須按操作順序逐項操作。每操作完一項,在該項前面記一個“√”,全部操作完畢後,應進行復查,最後將執行情況及終了時間做好記錄並彙報調度。

⑹設備送電前,應(打印)核對所屬保護定值,並投入相應的壓板。運行方式有變更時,保護及自動裝置的配置和投退應與一次系統的變更相適應。防止設備過負荷,防止保護裝置誤動和拒動。

⑺變壓器中性點接地刀閘的拉合狀態必須按相應調度命令執行。

⑻下列操作可以不使用操作票,但在操作完成後必須及時記入運行記錄簿內:

A、事故處理,包括預防發生事故而進行的緊急處理;

B、拉、合開關的單一操作,包括拉、合一組避雷器、一組電壓互感器的隔離開關。此項操作只有在正確無故障並對操作人確無危險時才能進行;

C、投、退一套保護的一塊壓板;

D、拉開一組接地刀閘或拆除全站僅有的一組接地線。

5、事故處理的一般原則事故處理的一般原則

⑴發生事故時,值班人員的任務是:

A、迅速限制事故的發展擴大,解除對人身、設備和系統安全的威脅,並消除或隔離事故;

B、用一切可能的.措施,保證能運行的設備繼續運行,首先保證站用電源和110KV線路的供電;

C、儘快恢復對停電線路的供電;

D、迅速恢復系統的正常運行方式。

⑵在值班人員管轄範圍內發生事故,處理事故的順序為:

A、根據表計指示、保護和自動裝置的動作情況、開關跳閘的時間、設備的外部象徵以及目睹者的彙報,判斷所發生事故後的情況;

B、如對人身的設備安全有威脅時,應迅速設法解除,必要時停止設備的運行;

C、迅速進行檢查和測試,進一步判明故障的部位、性質和範圍,並進行處理;

D、發生事故時,值班員應迅速準確地向值班調度員及直接領導人彙報事故的情況和處理情況,迅速執行值班調度員所發佈的命令。

⑶發生事故時,值班員應向值班調度員彙報下列情況:

A、跳閘斷路器的名稱、編號和情況;

B、B、保護及自動裝置的動作情況;

C、事故的主要象徵。

在事故處理中,值長應留在主控室,接受調度命令,組織和指揮事故處理。

⑷交接班時發生事故,應立即停止交接班,並由交班人員處理事故,接班人員協助,待處理事故告一段落,方可辦理交接班手續,實習報告《電子系頂崗實習報告》。

⑸在處理事故過程中,均應保持與各級調度的聯繫,迅速執行值班調度員的各項命令。

⑹發生事故時,若通訊失靈,值班員除進行必要的處理外,應迅速設法恢復與調度的聯繫。

⑺發生事故時,當值值長為事故處理的直接指揮者,值班人員在處理事故過程中所發生的一切異常現象都應迅速準確地向值長彙報。

⑻當值值班人員在處理事故過程中,都應服從當值值長的指揮,對其所發佈的操作命令必須認真地、正確的執行。

⑼當值值長不能勝任處理某項事故時,站長或專責工程師有權指派其他人或親自指揮處理事故,處理後應立即將事故現象、保護及自動裝置動作情況、處理步驟等記入運行記錄簿內,同時組織分析是否處理得當,以利不斷總結經驗,吸取教訓。

5、設備定期試驗輪換

⑴長期備用的主變壓器每季應進行一次充電並運行12小時以上。

⑵主變冷卻系統每個月必須進行一次輪換,並檢查、試驗冷卻系器組是否完好。

⑶變電站的事故照明及交直流自動切換裝置應每月進行一次試驗檢查。

⑷直流充電機備用裝置應每月進行一次輪換。

⑸站用電源每月必須輪換一次,並運行1小時以上。

⑹變電站的事故音響信號、預告信號及各種光字牌應在每次交接班時應進行一次檢查試驗。

⑺長期不操作的主變壓器有載調壓開關,每月至少對有載調壓開關在長期運行檔左右各兩檔位置進行一次調壓操作,以防止其機構因長期不動而卡死。

⑻母線裝置、無功補償電容器組幾其它需要輪換試驗的裝置每月必須進行輪換或充電。

⑼對非本站調度的設備,變電站值班員在設備輪換週期到來之前,應對備用設備進行詳細的檢查,確認無問題後,主動與調度聯繫對高壓設備進行輪換。調度在接到變電站值班員要求設備輪換試驗的通知後應在24小時內給予答覆。

⑽高壓設備的輪換試驗儘可能避免在系統事故、雷雨天氣和交接班時進行。

⑾在對設備充電或試驗輪換過程中,發現設備有異常,應立即停止,變電站值班員應設法進行處理,不能處理者,應及時彙報值班調度和領導。

⑿根據以上規定,針對本站的設備具體情況,站長應組織制定本站設備輪換試驗週期表(可綜合到定期維護工作週期表中),並切實照表執行和做好記錄。

四、主變壓器

1、變壓器的投運和停運

⑴值班人員在投運主變前,應仔細檢查,並確認主變在完好狀態,具備帶電運行條件。對長期停用或檢修後主變,應檢查接地線等是否已拆除,核對調壓開關位置和查看(測量)絕緣電阻是否符合要求。

⑵主變正常投運操作步驟

①根據二次運行規程或調度命令核對保護值,並投入。

②投入主變冷卻裝置。

③主變投入運行,待運行正常後帶負荷。

⑶主變停運操作步驟

①切除主變所帶負荷,合上中性點刀閘或檢查中性點刀閘在合閘位置。②停運主變壓器。

③停運主變半小時後,停運冷卻裝置。

④退出主變的各種保護。

⑷主變大修的投運步驟

①檢查大修後各項測試結果符合要求。

②根據二次規程或調度命令核對保護定值並投入。其中瓦斯保護的跳

壓板投跳閘,其他保護不變。

③投入主變冷卻裝置。

④合上中性點刀閘,110KV側開關對主變充電1次用(如果更換了線圈,則充電3次)後,將主變投入運行。

⑤根據相應調度命令將中性點刀閘處在規定狀態。

⑥將瓦斯保護改接信號經24小時後多次放氣確實證明沒有氣體時,瓦斯保護的調閘壓板才能投入。

2、主變的正常運行維護及巡視檢查、

3、⑴主變運行中的要求

A、主變在規定的冷卻條件下可按銘牌規範運行;

B、主變上層油温一般不得超過75℃,最高不得超過80℃,温升不超過40℃;

C、#1、#2主變均裝有5組YF1—200型強油風冷裝置,輕載運行時3組工作,1組輔助,1組備用;

D、變壓器冷卻器全停時,在額定負荷下運行不得超過20分鐘,如果油麪温度尚未達到75℃是允許上升到75℃,但運行不得超過60分鐘;

E、當風扇停止運轉,僅潛油泵運行時,主變允許運行時間,按上述D執行。

⑵主變在大修後及投入運行前,應對主變進行外部檢查:

A、主變和鐵芯接地套管應接地良好;

B、主變油枕的油位、油色應正常;

C、本體與各冷卻器、油枕的蝶閥均應全部打開;

D、套管應清潔,應無破損或裂紋,充油套管油色、油位應正常;

E、110KV套管中間法蘭引出線的接地小套管在運行中必須可靠接地;F、冷卻器裝置運行正常,風扇、油泵無故障;

G、呼吸器內的乾燥劑應不致吸潮飽和狀態;

H、油箱、油枕、油充套管、冷卻器等無漏油的情況;

I、各引線接頭連接應緊固,接觸良好;

J、主變頂蓋應無遺留物體;

K、壓力釋放器無滲漏,試驗信號正常;

L、檢查調壓開關狀況,確診能運行;

M、油流繼電器無滲漏、油流指示正確;

N、瓦斯繼電器無殘存氣體、無滲漏、接線完好、防潮、防雨水沉積有效。

⑶主變運行中的巡視檢查:

A、主變聲音正常;

B、油温正常,上層油温不超過75℃;

C、油枕、套管的油位應達到指示高度,油色正常;

D、套管應無破壞、裂紋及放電痕跡;

電氣專業實習總結5篇電氣專業實習總結5篇

E、套管引線各接頭處無發熱或變色現象;

F、外殼接地應良好;

G、器身、閥門、法蘭、瓦斯繼電器、油流繼電器、冷卻器等無滲漏、油漏;

H、呼吸器矽膠變色程度;

I、温度表及其指示正確;

J、冷卻器風扇聲音均勻,無異常噪音,劇烈振動,實際運行台數與整定相符;

K、油泵聲音均勻平衡無噪聲或金屬聲,油流繼電器、油流指示正常;L、本體與冷卻器、瓦斯繼電器的蝶閥全部打開;

M、主變瓦斯繼電器內用充滿油,當存在氣體時應及時報告並分析原因;N、壓力釋放器無滲漏油現象,保護罩無鬆動;

O、對主變的鐵磁似油位檢查應使用望遠鏡觀測。

⑷主變的運行維護

A、主變在投運後五年內應進行一次核對性大修,以後大修週期為10年,在此範圍內按試驗檢查及運行狀況可確定針對性大修項目和時間;小修每年不少於一次;

B、冷卻裝置的控制迴路每年進行一次前面檢查調試,其控制迴路的保險絲每年全面檢查一次,有腐蝕現象者,應及時給予更換;

C、冷卻裝置的風扇、油泵及其電動機應每年大修一次;

D、呼吸器中的變色矽膠,潮解三分之二是應進行更換;

E、對運行中主變進行濾油、加油或換淨油器硅膠等時應將瓦斯保護的跳閘壓板改接信號,其它保護不變,經24小時後,多次放氣確實證明沒有氣體時,才能投入跳閘。

⑸主變的並列運行應滿足下列條件:

A、繞組接線組別相同;

B、電壓比相等;

C、阻抗電壓相等。

3、主變的異常運行及處理

⑴主變運行中發現有下列現象時,應立即彙報調度和上級領導,聽候處理。同時對主變進行嚴密檢查和監視,想法設法儘快予以消除,並將不正常現象記入記錄簿和缺陷記錄簿內。

A、內部有不正常響聲;

B、套管有破損、裂紋及放電現象;

C、發熱不正常,油温升高(較同樣環境、負荷及冷卻條件下相比温度高10℃以上);

D、油枕油麪告訴不夠,有不正常低壓,油色變化;

E、110KV充油管油麪不正常,升高或降低;

F、主變過負荷超過《電力變壓器運行規程》的規定;

G、輕瓦斯發出信號;

H、主變嚴重漏油;

I、冷卻裝置損壞,不滿足運行要求;

J、電氣接觸部分發熱。

⑵發現主變有下列故障之一時,應迅速判明情況,立即彙報調度,必要時將故障主變停用:

A、主變內部響聲很大,不均勻、有爆裂聲;

B、在正常負荷和冷卻條件下,主變温度不正常且不斷上升;

C、儲油櫃或安全氣道噴油,壓力釋放器動作,瓦斯繼電器沒有動作於跳閘;

D、嚴重漏油致使油麪降低於油位指示計的下限;

E、油色劇烈變化或油中出現碳質等;

F、套管有嚴重破損或放電現象。

⑶主變過負荷或油温過高發出信號時,應進行下列檢查,並向調度彙報檢查情況,聽候調度處理:

A、檢查各側負荷電流是否超過額定值;

B、核對温度表並與同等負荷,冷卻條件下應有的油温核對;

C、檢查冷卻器系統是否運行正常;

D、主變的各接線樁頭等電氣連接處有無過熱發紅現象;

E、監視負荷電流和油温等是否繼續上升。

五、小結

實習體會經過十來天的實習,在指導老師110KV變電站各位領導以及工人師傅的悉心指導下,我圓滿完成了此次實習任務。在發電廠,我瞭解了電能生產的全過程,對電廠生產過程有一個完整的概念。熟悉了該電廠主接線連接方式、運行特點,初步瞭解了電氣二次接線、繼電保護及自動裝置,鞏固和加強所學理論知識,將理論和實際結合起來,深化了專業知識,為今後走上工作崗位打下良好基矗同時努力學習工人階級的優秀品質,能吃苦、能耐勞、能和工人師傅打成一片,為今後走向基層、服務基層奠定思想基矗本次實習我最大的收穫是通過在煤炭壩110KV變電站實習,深刻了解了變電站電氣一次部分,收集了大量一手資料,熟悉了變電站現場運行規程、變電站設計規範、變電站總體佈置規範、中華人民共和國國家標準—三相交流系統短路電流計算(GB/T15544—1995),為畢業設計收集整理了必要的資料,為畢業設計的順利進行打下良好的基矗。