監控系統自檢報告
- 實用文檔
- 關注:2.35W次
監控系統自檢報告
為了規範我礦安全監控系統的運行,確保安全監控系統安全、可靠、正常運行,根據山西省煤炭工業廳要求以及礦領導安排對照要求、標準對監控系統進行了自檢,現將自檢報告彙報如下:
一、組織機構:
我礦按要求,在指揮中心的下屬設置監控中心,監控中心主任一名,監控員6名,井下維護工3名,分管領導礦長助理擔任。
二、管理制度與技術資料:
1、管理制度:
我礦在長期的監控運行過程中積累經驗,制定了瓦斯監控操作規程、崗位責任制、技術資料管理制度、設備管理制度、系統設備和傳輸設備的定期檢修制度、網絡運行管理制度、監控故障報告制度、監控異常上報制度。
2、管理技術資料:
我礦監控室懸掛安全監控佈置圖、安全監控斷電控制圖,有合理的安全監控系統設計方案和安全監控系統驗收合格文件;定期進行數據備份。
我礦監控日常運行資料有運行日誌、巡檢記錄、安全監控日報表、報警斷電記錄月報、異常情況及處理記錄、瓦斯人工檢測與傳感器對照記錄、安全監控設備使用情況月報。
三、 設備及機房:
1、 設備要求:
我礦監控系統設備有有效的四證一標誌,監控主機雙機熱備份,備份主機能在5分鐘內投入工作;監控系統設備備用量不少於在用量的20%(風
速傳感器使用3台備用9台,温度傳感器使用3台備用10台,一氧化碳傳感器使用7台備用13台,水位傳感器使用1台備用4台,煙霧傳感器使用2台備用8台,風筒傳感器使用2台備用5台,風門傳感器使用2台備用8台,負壓傳感器使用1台備用1台,開停傳感器使用6台備用6台,饋電傳感器使用6台備用6台,聲光報警儀使用12台備用10台)分站備用量不少於在用量的30%(使用12台備用16台)甲烷傳感器不少於在用量的100%(使用18台備用82台)。
2、主機聯網與機房設備要求:
我礦監控系統與市、縣瓦斯信息網聯網運行正;監控系統有專用的.機房,機房有防靜電地板磚,聲光報警儀裝置,防火設施,通訊設施齊全;機房必須配備有在線式不間斷電源供主機、聯網設備使用;監控系統有可靠的防雷保護措施。
3、監控軟件要求:
我礦使用的KJF2000N型瓦斯監控系統,軟件具有報警查詢、斷電查詢、饋電異常查詢、歷史數據查詢、數據庫備份功能;具有模擬量數據表格顯示、開關量狀態表格顯示、開關量狀態表格顯示;具有模擬圖顯示和模擬量、開關量曲線顯示;當模擬量檢測值超限、饋電異常或開關量狀態為報警狀態時,發出聲光報警;具有模擬量斷電記錄、饋電異常記錄功能、開關量狀態變動記錄、報警及斷電記錄、饋電異常記錄、監控設備故障記錄;具有模擬量日報表、模擬量和開關量的報警、斷電以及饋電異常日報表的打印功能。
四、檢查傳感器的安裝使用:
1、井下監控供電:
我礦安全監控設備的供電電源取自被控開關的電源側;監控設備使用阻燃電纜,信號電纜使用屏蔽電纜,專線專用。
2、傳感器的安裝、設置:
我礦在掘進工作面、掘進迴風流、採煤工作面、迴風巷、上隅角、電器設備迴風流、採區迴風巷、總迴風巷安裝甲烷傳感器;在回採工作面進風、採區迴風、總迴風的測風站安裝風速、一氧化碳、温度傳感器;在帶式輸送機機頭下風側安裝温度、一氧化碳、煙霧傳感器;井下主要風門處安裝了風門傳感器;掘進工作面局部通風機的風筒末端設置了風筒傳感器,實現了風筒閉鎖功能;被控開關的負荷側設置了饋電傳感器;主扇風機房安裝負壓、開停傳感器對主風機的運行情況進行檢測。
我礦傳感器的報警濃度、斷電濃度、覆電濃度和斷電範圍的設置和懸掛位置經檢查符合《煤礦安全規程》第168條的規定和《AQ1029-2007》安全監控系統及檢測儀器使用管理規範要求。
3、系統閉鎖:
我礦經檢查完全能實現風電、瓦斯電閉鎖、故障閉鎖和3%局部通風機閉鎖功能,當與閉鎖控制有關的設備工作正常並穩定運行後,能自動解鎖。
五、自查中發現問題:
1、《瓦斯事故應急預案》內容不全面;
2、檢修記錄不全;
3、井下監控線路吊掛不合理,接線工藝差;
4、聲光報警裝置不靈敏;
5、機房未配備防火設施。
六、整改措施:
1、已指定專人負責完善《瓦斯事故應急預案》並組織會審通過;
2、已重新填寫;
3、指定專人負責對管轄區域線路進行檢查整理,重新按標準接好
4、及時新科公司進行維修;
5、及時配備合理、有效的防火設施。
通過檢查,我礦機構建立完善,人員配備充足,管理資料健全但不夠完善,有待進一步的提高,井下監控系統的安裝與使用嚴格按照標準執行,監控到位,閉鎖有效,監控系統正常運行。
附:
1、山西省煤礦安全監控系統檢查評分表;
2、山西省煤礦安全監控系統檢查評分標準(南山煤業有限公司安全監控系統評分表)
南山煤業有限公司
二0**年九月十日
- 文章版權屬於文章作者所有,轉載請註明 https://wenshudu.com/zhishiwenku/shiyongwendang/pjm3o.html