當前位置:文書都 >

知識文庫 >實用文檔 >

關於空調工作的總結

關於空調工作的總結

關於空調工作的總結

關於空調工作的總結

篇一:集中空調工作總結

衞生部《公共場所集中空調通風系統衞生管理辦法》於2006年3月1日起施行,但一直以來,由於集中空調通風系統設施結構較為複雜,使用單位較少,所以公共場所集中空調通風系統的衞生狀況一直是監管工作中的空白。近年來,隨着經濟狀況的迅猛發展,越來越多的大型公共場所安裝和使用了集中空調通風系統。為了預防空氣傳播性疾病在公共場所的傳播,保障公眾健康,加強公共場所集中空調通風系統的衞生管理,根據《中華人民共和國傳染病防治法》和《公共場所衞生管理條例》等法律法規以及衞生部《公共場所集中空調通風系統衞生管理辦法》要求,2012年,路北區衞生監督所把開展境內公共場所使用集中空調通風系統的單位監督檢查作為2012年工作的重點。集中時間和精力,對先將監督檢查工作總結如下:

按照年初工作計劃,對境內集中空調通風系統使用單位進行了摸底、培訓、監督檢查並規範了各項制度。

從6月份以來,衞生監督所組織監督員對轄區的36家旅店、商場、洗浴等大型公共場所集中空調使用單位進行了摸底調查,並分別於7月15號和10月18號,集中時間召集這些單位負責人對集中空調通風系統的衞生管理以及衞生部《公共場所集中空

調通風系統衞生管理辦法》進行了培訓,並要求各單位建立健包括全集中空調通風系統衞生管理制度、清洗消毒記錄資料、經常性衞生檢查及維護記錄、空調故障、事故及其他特殊情況記錄、空調系統竣工圖在內的衞生管理檔案。

之後,衞生監督所組織監督員按照《公共場所集中空調通 風系統衞生管理辦法》要求,對集中空調通風系統使用單位進行檢查,檢查內容如下主要包括:集中空調通風系統衞生管理制度建立健全情況及檔案資料的整理情況;集中空調清洗機構的資質、清洗記錄及清洗方式等。共檢查36户次,同時對6家集中空調通風系統衞生質量進行了抽檢。(抽檢結果見附表)

從檢查和抽檢的結果來看,路北區使用集中空調通風系統的公共場所大部分對清洗消毒工作比較重視,每年請專業清洗隊伍進行消毒,但大部分單位未對清洗情況進行記錄,也未配備針對集中空調通風系統的基本檔案和應急預案。經過檢查,所有單位均建立了集中空調通風系統檔案,並按照要求對本單位的集中空調設備進行維護清洗和登記。

篇二:空調總結

製冷循環路線與電冰箱相似,有壓縮機、冷凝器、蒸發器。空氣的調節過程是這樣的:一方面,室內經過過濾的空氣與室外進入的新鮮空氣一起進入蒸發器周圍受冷卻,由離心風機把冷氣吹入室內;另方面,用小風扇加速冷凝器的冷卻,並將其周圍的熱空氣吹出室外。這樣,便使居室達到降温換氣的目的。

分體式空調器的原理與窗式空調器完全相同,只是分成室外與室內兩部分,蒸發器和離心風機在室內,其餘部分移到室外,兩部分用管路連接。室內部分可安裝在任何位置。壓縮機在室外,大大減少了室內噪聲。

注:目前製冷設備多用氟利昂作為致冷劑,由於氟利昂排放到大氣中會破壞大氣的臭氧層,影響地球的生態平衡,國際上已禁止生產氟利昂,使冰箱製造業紛紛尋求新的致冷劑。中國熱力學專家顧雛軍發明了新的優於氟利昂的節能致冷劑,被國際上稱為“顧氏致冷劑”。它給冰箱製造業帶來新的希望。

篇三:有關空調的總結

1. 水冷式空調

水冷式空調,顧名思義是通過水蒸發的同時會吸收周圍熱量這一物理性質來達到降温的效果。水冷式空調除降温功能外,還具備通風換氣、除塵、除味等效用。是目前企業車間、公共場所、商業娛樂場合等最常用的通風、降温設備。

1.1 水冷空調的工作原理

利用水汽蒸發的過程中會吸收周圍熱量的這一物理特性,水冷式空調在進風口處安裝上降温水簾(又稱濕簾)。當空氣經過濕簾時,熱量被吸收,温度降低5~8℃。温度降低後的空氣通過水冷式空調的送風管道送入室內,降低室內温度。由於經過水冷式空調的空氣含有大量的水汽,因此會再次蒸發,進一步降低温度,在乾燥的地區可以降低10℃以上。

1.2 水冷式空調的優勢

1) 完全環保型產品:它是無壓縮機、無冷煤、無污染的環保型產品,這是利用室外全新鮮空氣蒸發冷卻原理降温並與室內進行對流換氣從而達到通風降温目的。

2) 運行成本低,可快速收回投資:與傳統壓縮機空調系列相比,耗電量只有其1/8-1/10。以2000平方米的空間為例,用蒸發型冷氣機主機20台,以一小時滿負荷計算,運行電量為22KW,傳統中央空調(180匹)每小時運行電量為180KW,按每天運行10小時算,每月能節省48000元電費,節能達89%。

3) 降温效果明顯:在較潮濕地區(如南方地區),一般能達到5-9℃左右的明顯降温效果;在特別炎熱乾燥地區(如北方、西北地區),降温幅度大約能達到10-15℃左右。

4) 投資造價低、不佔用建築面積:與傳統壓縮機空調系統相比,造價不足其一半,並且設備不佔任何建築面積。

5) 保持室內空氣乾淨、清潔、衞生:門窗敞開進行排風是蒸發型冷氣機的一大特色,百分之百的新鮮空氣更換方式使人們時刻處於大自然的環境中,完全無傳統空調帶來的不適應感,將污濁的空氣排出室外。

6) 易於維護與安裝:系統簡單,易於快捷安裝、維護,無須專業維護人員。

7) 防止空氣乾燥:它可以濕潤皮膚,並且對皮膚有一定的好處。

8) 噪聲低、振動小:讓我們在不知不覺毫無噪音影響中得到清新自然的涼風,機體本身不向周邊散熱。

9) 根據電機功率大小不同,每台冷風機送風量:10000-25000立方米。

10)每台冷風覆蓋面積達100-130平方米,在這個範圍內可降温達5-8℃。

11)通風、換氣、防塵、除味、降温集於一身。

1.3水冷式空調的應用範圍

紡織、機械、陶瓷、精細化工、冶金、玻璃、五金、皮革等製造業;

電鍍、電子、製鞋、印染、塑料、製衣、印刷、包裝、食品等加工業;

醫院、候診室、學校、候車室、超級商場、洗衣房;

廚房、菜市場、大型娛樂中心、地下停車場、車站等公共場所;

温室、花卉、家禽、畜牧等種養殖場。

1.4 水冷式空調的安裝方式

水冷式空調的安裝包含空調主機的安裝與送風管的安裝,正常情況下,主機一般安裝在室外,通過送風管將空氣送入室內。

1)室內安裝方式

室內送風管道必須與空調機之機型匹配,按實際安裝環境及出風口數量,設計合適的送風管道。安裝風管長度約20米,而且為保持風速,較長管道一般都採用變徑方式。若送風距離較遠(超過20米)應採用高風壓及大風量集中送風。

送風管道設計的一般要求:

1、出風口的安裝應達到整個空間送風均勻;

2、要使設計的風管能達到最小的風阻和噪音;

3、工作崗位定向送風,應根據實際要求安裝;

4、管道彎位弧度的半徑一般不少於管道直徑的兩倍;

5、管道分支應儘量減少,分支應做好風量的有效分配;

6、風管設計應儘可能縮短,最好採用直線送風,避免過多彎位。

2)室外安裝方式

1、節能環保空調機應安裝在室外,用全新風運行,不可採用迴風方式運行!若條件許可應儘可能裝在通風較好的地方,冷風輸送位置最好在建築物的中部,儘可能縮短安裝管道。

2、安裝環境要有通暢的清新空氣供應,不要讓空調機在封閉區域內送風工作,如果沒有足夠敞開的門或窗,就要加裝百葉窗,它的排氣量是環保空調機的80%的送風量。

3、節能環保空調機的支架應用鋼結構焊接而成,並要確保其結構能支撐整個機體及維修人員的重量。

4、安裝時要注意做好室內與室外之間管道密封防水,避免雨水滲漏。

5、電源供給應裝有空氣開關,電源直接供至室外主機。

1.5 水冷式空調的保養維護

1) 季前保養。在使用季節開始前,檢查機組周邊及進風口有無阻礙物。

2) 機組使用保養。要注意底盤清潔,每天應按下控制板上的“清洗”鍵進行換水清洗,防止細菌、異味發生。

3) 機組週期保養。機組運行1-2個月,如是濕簾、過濾網堵塞或地盤太髒,應適時清洗,以免導致機器故障或影響其運作效果。

4) 季節結束保養。為防止凍結損壞機體及蚊蟲滋生,長時間停用時,應關閉自來水後,再按清洗按鈕排清水份,並切斷電源。

5) 機組內部清潔。若機組長時間運轉,為了保證製冷效果、機內須1或2個月清洗一次。應參照説明書瞭解詳細拆機清洗的方法。

2. 水環式空調

水環式中央空調系統,學術上叫做水環式熱泵空調系統,是指小型的水/空氣熱泵機組的一種應用方式,即用水環路將小型的水/熱泵機組並聯在一起,形成一個封閉環路,構成一套回收建築物內部餘熱作為其低位熱源的熱泵供暖、供冷的空調系統。

2.1 水環式空調的組成和原理

典型的水環熱泵空調系統由三部分組成:

(1)室內的小型水/空氣熱泵機組;

(2)水循環環路;

(3)輔助設備(如冷卻塔、加熱設備、蓄熱裝置等)。其基本工作原理是:在水/空氣熱泵機組制熱時,以水循環環路中的水為加熱源;機組製冷時,則以水為排熱源。當水環熱泵空調系統制熱運行的吸熱量小於制熱運行的放熱量時,循環環路中的水温度升高,到一定程度時利用冷卻塔放出熱量;反之循環環路中的水温度降低,到一定程度時通過輔助加熱設備吸收熱量。只有當水/空氣熱泵機組制熱運行的吸熱量和製冷運行的放熱量基本相等時,循環環路中的水才能維持在一定温度範圍內,此時系統高效運行。

2.2 水環式空調的特點

1)回收建築內的餘熱。

2) 靈活性:室內水/空氣熱泵機組運行的靈活性;

系統的靈活擴展能力;

系統佈置緊湊、簡潔靈活;

運行管理的方便與靈活性;

調節的靈活性。

3) 雙管系統,可達到同時供冷供熱的效果。

4) 小型的水/空氣熱泵機組的性能係數不如大型的冷水機組。

5) 噪音:旋轉式壓縮機40-42dB(A)

全封閉活塞壓縮機45-47dB(A)

分體式35dB(A)

2.3 水環式空調的問題

1)在熱泵工況,用能不合理,不符合按質用能的原則。

2)內區設置小型水/空氣熱泵,在全年製冷工況下,能耗比以大型冷水機組為冷源的空調系統大。

3)用熱泵(空氣/水熱泵或水/水熱泵)替代水環熱泵空調系統中的加熱裝置,用再生能源替代水環熱泵空調系統加熱裝置的高位能,使能量利用更加合理,水環熱泵空調系統的節能效果和經濟效益會有很大的改善和提高,其應用範圍會更加廣泛。

2.4 水環式空調的優點

1)節省投資

水環熱泵系統沒有冷水機組,不需要大型冷凍機房,增大了建築使用面積,環路水温10-37℃(即常温水),管道不會結露,也幾乎無熱損失,水管不需要保温,其輔助熱源容量一般為常規系統的75%。

2)回收餘熱

對於進深較大的房間,離外牆3~5m以內的區域(即內區),幾乎不受外界氣温,室內人員、燈光、設備等的散熱,會集聚大量的廢熱,需要常年製冷,採用水環熱泵系統將會把內區大量的餘熱轉移到需要制熱的地方,從而節約能源。

3)四管效果

水環熱泵系統為兩管制系統,但功能相當於造價昂貴的四管系統,即同一建築內可按照不同要求,在部分區域供冷,同時在部分區域供熱。

4) 可分期投資

水環熱泵可以一次性安裝,投入使用;也可分期投資,根據租户入住情況,分批安裝;更可以由租户自行購買機器,自主安裝。對於擴建項目,水環熱泵系統可在現有的系統上重新添加新機組。

5)獨立計量

水環熱泵系統各單元式熱泵機組可獨立運行,便於每户獨立計量;也可以以區域為對象單獨控制,使管理方便。

6) 維修方便

如果個別機組發生故障時,只需單獨修理或更換,而不影響其他用户。

7) 節能環保

篇四:暖通空調總結

第七章

1.空調機組分類:

①按外形:單元櫃式空調機組,窗式空調器,分體式空調器 ②按用途:恆温恆濕空調機,冷風機,房間空調器,特殊用途的空調機組

③工作情況:熱泵式,單冷式空調機組

④冷凝器形式:水冷式,風冷式空調機組

2.多聯機系統的組成:由室外機,室內機,製冷劑配管和自動控制器件及系統配管等組成

3.多聯機系統的特點:

①設備少,管路簡單,節省建築面積與空間

②佈置靈活

③具有節能效應

④運行管理簡單方便,維修簡單

⑤經濟效率顯著

⑥容量可根據建築物的負荷的大小自由組合

⑦製冷能力下降

⑧製冷劑充灌量大,微小的泄露也會影響運行

第八章

1.空氣污染物

①氣體

②蒸汽

③固體粒子(粉塵,固體煙霧,煙)

④液態粒子(霧 霾)

2.人羣活動為主的建築是用稀釋人體散發的二氧化碳來確定必須通風量

3.全面通風:用一定量清潔空氣送入房間,稀釋室內污染物,使其濃度達到衞生規範允許濃度,並將等量的室內空氣連同污染物排到室外

4.換氣次數:每小時通風量與房間容積之比

5.通風效率:實際參與稀釋的風量與送入房間通風量之比

6.室內有各種疊加作用的污染物時,稀釋這些污染物的最小通風量應等於稀釋每種污染物通風量之和

7.全面通風按空氣流動的動力分

①機械通風

②自然通風

8.送風系統:①風機②空氣處理設備③新風口④送風口⑤電動密閉閥

9.排風系統:①風機②風口③風管④閥門⑤排風口

10.局部排風系統:①排風罩②風機③空氣淨化設備④風管⑤排風口

11.局部排風系統劃分原則;

①污染物性質相同或相似,工作時間相同且污染物相距不遠時,可合為一個系統

②不同污染物相混可產生燃燒、爆炸或生成新的毒害性更大或腐蝕性污染物,或易使蒸汽凝結並聚集粉塵時不應合成一個系統,應各自成獨立系統

③排除有燃燒、爆炸或腐蝕的污染物時,應當各自單獨設獨立系統,並且系統應有防止燃燒,爆炸或腐蝕的措施

④排除高温高濕氣體時,應單獨設置系統,並有防止結露和有排除凝結水的措施

12.排風罩的分類:①密閉罩②半密閉罩③開敞式

13.污染物發生量:單位時間內產生的污染物質量或體積 污染物濃度:污染物與空氣體積比1l/m3=0.1%=1000ppm

14.事故通風注意:

①換氣次數不小於12H-1

②吸風口設在有毒氣體或燃燒爆炸危險性物質散發量可能最大或聚集最多的地方

③排風口應避開人員經常停留或通行的.地方

15.排風罩分類:

①半封閉式排風罩

②開敞式排風罩(一開敞式吸氣口的風速衰減很快,因此開敞式排風罩應儘量靠近污染源處 二吸氣口處有圍擋時,風速衰減速度減緩,因此開敞式排風罩有可能條件下儘可能有圍擋) ③密閉式排風罩

傘形罩:Ve=(10x2+A)Vc

側吸罩:Ve=(5x2+A)Vc

16.排風罩設計原則:

①應儘量選用密閉式排風罩,其次可選半封閉式排風罩

②密閉式和半密閉式排風罩的縫隙。孔口,工作開口在工藝條件許可下應儘量減少

③排風罩的設計應充分考慮工藝過程,設備的特點方便操作與維修

④開敞式排風罩有條件時靠牆或靠工作台面或增加擋板或設活動遮擋,從而可以減少風量提高控制污染物的效果

⑤開敞式排風罩應儘量靠近污染源

⑥應當注意排風罩附近橫向氣流的影響

17.空氣幕分類:

系統形式分①吹吸式②單吹式(上送式 下送式 單側送風 雙側送風)

氣流温度分①熱空氣幕(蒸汽 熱水 電熱) ②非熱空氣幕

18.自然通風;

H1/h2=TO/Ti(A2/A1)2

19.避風天窗:減少天窗的排風能力

避風風帽:用於自然局部排風系統的排出口或裝於屋頂上作房間全面通風的排風用

20.熱車間自然通風

M=mQh/Cp(Tr-To) =Qh/Cp(Te=To)

M=(Tr-To)/(Te-To) 散熱量有效係數(熱源高度,佔地面面積比例,熱源中輻射熱的比列)

21.隔熱:

①用絕熱材料包裹

②遮熱

22.空氣平衡:

Mo=Me+Mi

23.熱平衡:

①MoCpTs+Qh+Qr.h=(Me+Mi)CpTr+Ql(正壓)

②MoCpTs+Qh+Qr.h+n+o=MeCpTr+Ql(負壓)

24.改善室內空氣品質綜合措施

①保證必要的新風量

②提高通風系統的效率

③加強通風與空調系統的管理

④減少污染物的產生

⑤注意引入新風的品質

第九章

1.除塵系統的過程

捕集:排塵器捕集含塵氣體

輸送:含塵氣體在風機作用下沿風道輸送

分離:在除塵設備中分離

氣體排放:淨化後氣體排至大氣

篇五:空調銷售總結

我201*年下半年到公司,細數下來已經一年半。在這過去的2011年裏我對公司的業務已經很是熟悉,雖説籤的單子就那麼幾個,但是我還是學到了一些對自己有益的東西。從當初簽單的喜悦到後來的工作的平凡。我有時也在自己的總結,怎麼和客户處好關係?怎麼才能籤更多的單子?總的來説個人總結如下:

自己做的還算不錯方面

1、 對自己的業務能夠做到有疑必問,對自己不瞭解,沒遇到的問題會向有經驗的老員工請教;

2、 對於自己本職工作能夠兢兢業業,認真對待,及時解決客户所需,做到不拖延,不誤事,不敷衍;

3、 能夠保持良好的心態,承住壓力,努力工作。

“天道酬勤”,這四個字説到一點不錯,總的來説我還是跑得少了。所謂的業務員,就是不停的跑,有目的的跑,有效率的跑。可是我跑的實在是沒有效率。我感覺對公司有點愧疚,業務量沒有上去。我細分析下主要有以下幾點:

1、對所屬區域的客户瞭解還不是詳細;

2、與客户溝通不是太好;

3、自己有懶惰的心理,沒有注意回訪。

201*年計劃:

1、 進一步加強自己對中央空調業務的學習,讓自己的知識面更廣;

2、 加強客户的聯繫,做到半月一電話,一月一拜訪;

3、 時刻保持良好的心態,以積極的心態應對工作中出現的任何問題

201*年遇到的困難挺多,挫折不少,但人生的旅程上如果沒有障礙,人還有什麼可做的呢。人生、工作都是不斷的出現問題,不停的解決問題,願201*年自己能夠取得好的成績,完成更多的業務量。